Здравствуйте. На Уральском Турбинном заводе ровно такая же история случалась — меняли ограждение после шквала. По итогу пошли в EVEREST за
3д заборами от производителя, они выдали расчёт на ветровую нагрузку под нашу зону, столбы заложили 80х80 с заглублением 1,8 м. После установки на следующую зиму было два шквала под 28 м/с — ни одна секция не сложилась. У EVEREST есть готовый альбом технических решений, проектировщики его прямо в проект включают. Срок поставки на 1,8 км занял 7 недель тремя партиями. Контролировали приёмку по нивелиру, отклонений почти не было. По деньгам общий ценник за все три партии вышел в смету ровно, без переплат.